http://i.imgur.com/gwmtAWz.jpg
這題99普考 輸配電 第二小題,輸電線限制每條迴路50MW,我看不懂這是什麼意思@@ ,題目指定系統需要190 MW,第一小題結論P1單獨提供190MW,P2不出力,但第二小題怎麼判斷出P1提供140MW P2提 供50MW http://i.imgur.com/AxiA4J8.jpg
本題98 普考 輸配電 林進雲解的 我不懂為什麼Zs要乘2 http://i.imgur.com/Mp2KlRB.jpg
這是我自己解的,用短路容量法,不知想法上有沒有錯,答案跟李進雲有出入@@ 以上 麻煩各位了 謝謝大家!!~ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.233.88
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1490413591.A.0D3.html

AZQ123: scc 串聯是以並聯的方式去計算吧!? 03/25 14:57

SamMark: 電容串聯是倒數相加再倒數 03/25 15:01

ericgod7788: 1. 限制輸電線只能送那麼多功率阿,送太多燒給你看 03/25 19:16

ericgod7788: 2.最佳經濟調度是G1全包,G2發越少越好,L2要150MW, 03/25 19:23

ericgod7788: 但G1只能由兩條輸電線送100MW到L2,所以剩下的50只好 03/25 19:23

ericgod7788: 由G2,L1直接連G1,所以可由G1全供,這題比較像觀念 03/25 19:23

ericgod7788: 3. 相間短路迴路流過一次側的ab相,所以線路阻抗包含 03/25 19:26

ericgod7788: Zs(a相),Zs(b相),所以是2Zs 03/25 19:26

ericgod7788: 說錯,電源阻抗 03/25 19:28

ca44512: 謝謝 各位 了解了 03/26 19:21