[冷氣] 冷氣配置裝反求助

看板 E-appliance
作者 peacemoon (寧月)
時間 2024-06-17 20:56:07
留言 44則留言 (9推 0噓 35→)

本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:是 (未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 各位民間高手好: 不才去年裝潢,選用日立 沒想到遇到小機王 (強烈熱漲冷縮的異音) 因而請原廠勘查 才發現空調廠商把兩間臥室的型號裝反了 當初係因主臥有西曬 才會往上加一個等級 又考量使用習慣才小配大 以下為原配置與現況說明: 原配置:https://imgur.com/V9yaeo1 現況:https://imgur.com/ku3WA0B 對照圖:https://imgur.com/TAOLJvO 由於原廠不願介入 僅協助更換有問題的室內機 與原施工廠商也有一些不快 想請問該如何處理較為恰當? 謝謝指教 -- 因先前有鬧得不愉快 故個人傾向找其他廠商 但對方似乎想自己處理 (有朋友跟我說可能會亂搞 @@”) 不曉得這樣該怎麼溝通比較好? 移機有哪些需要注意的事項嗎? 或是怎麼移、優缺點是什麼? 室外機空間關係是窄邊並排 所以長度是需要修改的 這樣就要焊接裁切對嗎? 之前已經這樣走過了 實在不想再浪費時間、看到對方 管線都跟著機子 所以似乎無法互換控制板(? 而且原廠也要換22那台機王走 等於22那台是一定會拆 謝謝以上兩位 請問燒焊/截短有什麼缺點嗎? 焊接只有漏冷媒的可能? 還是有其他風險存在? 嗯...拆裝潢原廠商應該不會買單 = = 後來google焊接的注意事項 還有氧化物進入冷媒系統破壞機器的問題 但又有一說焊接技術好就沒事 原廠商說現在高階機也是用焊接連結管路(真假? 問題這該賭嗎? 真要比較,能不焊就不焊對吧?
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.248.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1718628969.A.A65.html

danadio : 只能找原施工者處理啊,不然就是花1.168.190.144 06/17 21:30

danadio : 錢另外找人移機1.168.190.144 06/17 21:30

danadio : 銅管的配對與長度有無需要修改,其1.168.190.144 06/17 22:59

danadio : 他就只剩下機器位置移動而已1.168.190.144 06/17 22:59

wild2012 : 2.2跟2.8 銅管尺寸什麼的 都一樣61.231.171.119 06/18 00:16

wild2012 : 叫安裝廠商來換 也不麻煩61.231.171.119 06/18 00:17

wild2012 : 他不來換 你就告他 再找別人換61.231.171.119 06/18 00:17

wild2012 : 上法院 調解庭 一個下午 就好了61.231.171.119 06/18 00:19

Pika123 : 內機裝錯其實很簡單..22.28的內機應125.229.28.235 06/18 05:17

Pika123 : 該是一樣的 內機控制板程式不一樣125.229.28.235 06/18 05:18

Pika123 : 所以最簡單不用拆機拆銅管的方法就125.229.28.235 06/18 05:18

Pika123 : 是互換裡面的控制板...這樣就行了..125.229.28.235 06/18 05:18

Pika123 : 看錯了 我這樣不行..你還是要叫人125.229.28.235 06/18 05:22

Pika123 : 移機....125.229.28.235 06/18 05:23

Pika123 : 現在看來好像也不移不移機 是你管線125.229.28.235 06/18 05:29

Pika123 : 71=廚+書房管線 那你28那台要移去主125.229.28.235 06/18 05:30

Pika123 : 臥 管線也是重接 內機也是移...125.229.28.235 06/18 05:30

Pika123 : 22那台也一樣.要確定你的管線是怎樣 125.229.28.235 06/18 05:31

Pika123 : 的.. 125.229.28.235 06/18 05:31

Pika123 : 如果管線是對的 只有內機裝錯 那我125.229.28.235 06/18 05:33

Pika123 : 上面拆控制板的方法可行 但如果管線125.229.28.235 06/18 05:33

Pika123 : 就是錯的 那都要移+重接125.229.28.235 06/18 05:33

RdFlying : 內機比較單純,拆下交換就好,因為42.73.89.127 06/18 08:55

RdFlying : 是同一模組大小一樣,室內機銅管本42.73.89.127 06/18 08:55

RdFlying : 身預留長度都一樣都,所以不用改。 42.73.89.127 06/18 08:55

RdFlying : 比較麻煩是外機,50不能配36+28,所 42.73.89.127 06/18 08:55

RdFlying : 以外機兩台配置也要改,銅管可能要 42.73.89.127 06/18 08:55

RdFlying : 要燒焊接長,控制線也要接。42.73.89.127 06/18 08:55

ligar : 就找願意來換的店家啊1.161.171.94 06/18 09:42

ligar : 50不能配36+28沒錯 所以兩空間的銅 1.161.171.94 06/18 09:47

ligar : 管在外機處也需要調換 短的要燒焊 1.161.171.94 06/18 09:48

ligar : 延長 長的要截短這樣 1.161.171.94 06/18 09:49

jiankein : 銅管延長只有抽換線或焊接,如果管 101.9.64.23 06/18 12:48

jiankein : 線已包在裝潢裡面的話,焊接是首選 101.9.64.23 06/18 12:48

jiankein : ,除非你的預算無上限。101.9.64.23 06/18 12:48

jiankein : 問題不是焊接或抽換的優缺點,而是 122.116.246.58 06/19 21:41

jiankein : 你有得選嗎? 122.116.246.58 06/19 21:41

jiankein : 焊得不好通常就是冷媒漏光而已,什 122.116.246.58 06/19 21:43

jiankein : 麼氧化物破壞冷氣的機率太低了 122.116.246.58 06/19 21:43

ligar : 找專業的店家 焊接只是小事 管線不 1.161.146.208 06/20 16:29

ligar : 夠長也只能焊接處理 能夠不用動到 1.161.146.208 06/20 16:29

ligar : 裝潢 找個專業冷氣店家趕快處理吧 1.161.146.208 06/20 16:29

kakashi45232: 願意花錢或跟廠商談的話室外機跟室 39.14.18.232 06/25 10:57

kakashi45232: 內機都加大就不用動到銅管了 39.14.18.232 06/25 10:57