※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1627918962.A.97C.html
推 qqzz001 : 裝潢的為了漂亮 有時就是不好裝 常 1.200.155.247 08/02 23:52
→ qqzz001 : 常會有問他1.200.155.247 08/02 23:52
→ qqzz001 : 問題1.200.155.247 08/02 23:52
推 cjchen1987 : 感謝回饋,希望能釐清到底是什麼49.216.50.123 08/03 01:03
→ cjchen1987 : 原因造成這樣qq49.216.50.123 08/03 01:03
推 qqzz001 : 你這樣冷氣沒拆開 沒人知道 不過你1.200.83.103 08/03 03:24
→ qqzz001 : 那是從冷氣和牆壁接縫流出來嗎??1.200.83.103 08/03 03:24
→ qqzz001 : 從那邊流出來 可能保溫不好 也可能1.200.83.103 08/03 03:25
→ qqzz001 : 那邊的水管有問題 累積一定的量才流1.200.83.103 08/03 03:25
→ qqzz001 : 出來 都要拆開看 ..1.200.83.103 08/03 03:26
→ abcpiii : 冷氣銅管披覆要再厚,因為溫差大導118.170.198.8 08/03 10:32
→ abcpiii : 致凝水,因為我剛好有遇到這問題,118.170.198.8 08/03 10:32
→ abcpiii : 室內機跟室外機都有遇過,室外機接118.170.198.8 08/03 10:32
→ abcpiii : 口因為不影響就沒處理118.170.198.8 08/03 10:32
→ abcpiii : 也有可能是水管膠帶沒弄好118.170.198.8 08/03 10:33
推 aal : 我RX其中兩台也露,是水管膠帶脫落61.228.240.227 08/03 10:41
→ aal : 有一台還脫落兩次,不知道是不是設61.228.240.227 08/03 10:41
→ aal : 計角度的原因膠帶容易脫落61.228.240.227 08/03 10:41
推 mikemax : 可能是水不易排出去,原因要待查1.164.110.67 08/03 11:27
推 AJS : 一般管線問題應該是冷氣排水堵塞,114.47.121.14 08/03 13:12
→ AJS : 不然就是排水洩水問題 114.47.121.14 08/03 13:13
推 ronertow : 同樓上。排水水管過長,排水管口碰 1.200.187.235 08/04 08:09
→ ronertow : 到地上,導致垃圾灰塵堵住,剪掉一 1.200.187.235 08/04 08:09
→ ronertow : 小段排水管後,漏水問題就解決了。1.200.187.235 08/04 08:09
推 newererw : 沒裝好吧 可能是排水阻塞了1.200.126.115 08/05 15:58
→ king670624 : 問看看當初安裝的師傅?223.137.117.117 08/05 17:15
推 antimayday : 冷媒管冷凝 我現在也經歷一樣的問題 49.216.7.44 08/06 00:07