看板E-appliance
: 更新剛剛室友的老杯說的話:電線趨近於短路的時候可能也會引起電費暴漲(?)
: 所以要我們注意最近房間有沒有燒焦味(這部分有大大可以解惑咩~
電線短路無熔絲開關應該要會跳。沒跳早就燒起來了。
: B房間是與客廳共用的沒錯:https://imgur.com/7qyvVO6
: 機型 CNU-25S,冷氣能力(kW)2.8 消耗功率(W)811 運轉電流(A)3.5 啟動電流
: (A) 20
: A房間是獨自一台外機:https://imgur.com/rLAJlFf
: 機型 SAP-1252S-8 EER(kcal/hw) 2.25 啟動電流(A) 67 運轉電流(A) 13.4 消
: 耗電力(W) 2800
: 客廳: 品牌:SAPORO, 機型:SAP-252(B), 電源:200V 60Hz,
: 標準能力:7.3kw(25200BTU/h), 消耗功率(W):79, 運轉電流(A):0.37, 啟動電流(A):0.42, 產品重量(Kg):16, 產品尺寸
: :1100*295*255
: A房間&B房間(確定一樣): 品牌:松立家電有限公司, 機型:CNF-25S, 電源:200V
: 60Hz, 冷房能力:2.8kw(2500kw/h),重量(Kg):10, 產品尺寸:800*290*196
: C&D房間(確定一樣): 品牌:SAPORO, 機型:SAP-100(B), 電源:200V 60Hz, 標準能力
: :2.9kw(10000BTU/h), 消耗功率(W):26 , 運轉電流(A):0.12, 啟動電流(A):0.16,
: 產品重量(Kg):9.4, 產品尺寸:800*295*230
你這裡是不是寫錯了,應該是客廳是獨立一台外機,SAPORO的7.3kw
客廳和B房的室內機不是同一牌,不可能共用外機,而且哪台外機的冷氣能力也不夠。
但是松立哪台外機也不可能是A房和B房的一對二,所以A和B應該是兩台2.8kw的外機
C房和D房的內機SAP-100網路上查到的外機EER是2.55,運轉電流4.5A
所以五台冷氣同時運轉的總電流=13.4+3.5+3.5+4.5+4.5=29.4A,消耗電功率6.5kw
舊機子功因比較差,打8折的話,消耗電功率會上升到8kw,連續運轉5小時就要40度電了
目前在都不花錢換冷氣的狀況下,我的建議是
1. 客廳哪台冷氣不要開了,根本是吃電怪物。
2. 房間的冷氣設定溫度調高,看機子會不會自動跳停;
如果不會自動跳停,設定定時關機,不要讓冷氣一直在運轉。
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.132.74 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1592587186.A.1BA.html
→ sisik: 定頻不一定那麼耗電,因為去年同樣使用情況,耗電只有一半. 06/20 09:23
→ sisik: 我家的定頻是耗五成電,要看使用環境. 06/20 09:25
→ bailan: 6.5是VA吧,功因差的話W不會比VA高啊 06/20 10:36
→ bkebke: 你的2.不是正常狀態。冷氣沒壞 定頻不停不是很冷就很熱 06/20 10:45
→ bkebke: 正常使用 不夠大台會很熱,夠大台一直運轉應該會感覺很冷 06/20 10:46
推 woowolf: 外機的部分,室友說是來的技師說的,看冷氣開啟的狀態也 06/20 22:22
→ woowolf: 是這樣(? 06/20 22:22
→ woowolf: 現在已經停止使用客廳冷氣了(怕爆 06/20 22:22
→ woowolf: 和室友們有談好開冷氣溫度與時數了…希望用電度數可以回 06/20 22:22
→ woowolf: 復正常 06/20 22:22
→ woowolf: 非常謝謝您的建議~ 06/20 22:22
→ wisdom: 功因下降影響的是虛功。表燈用電不計虛功,台電照實功收費 06/22 19:50